tarama süresi
- nuh74
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 03 Nis 2018, 14:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
tarama süresi
tarama süresi 5.7 - 6.2 arası değişiyor bu nasıl bir soruna yol açabilir. kolay gelsin
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tarama süresi
Uzun bir program için normal. Sadece programın her taramasının bu sürede gerçekleşeceğini bilin. Örneğin 1 ms lik bir timer ile hassas kontrol yapamayacağınızı işlemlerin 5-6 ms de bir tepki vereceğini bilin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- eyupppp
- Mesajlar: 40
- Kayıt: 16 Nis 2018, 00:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tarama süresi
Kolay gelsin sistemde 4 adet analog modul var buda tarama zamanını 70lere çıkartıyor yapabilecek bşy varmı buna
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tarama süresi
Merhaba,
Analog modül için kullandığınız FROM ve TO komutlarını olabildiğince sadeleştirmeli yani ardışık kanallardan veri okurken yada yazarken kanalları tek tek değil blok olarak okumalsınız.
Örneğin herhangi bir analog modülün 12, 13, 14 ve 15. kanallarını okumak için 4 farklı FROM komutu kullanmak yerine
|LD M1000|-----------|FROM K0 K12 D0 K4|
komut satırı gibi ardışık 4 kanalı okumalısınız.
Ayrıca modülleri resetleyen ve giriş tiplerini şartlayan komut satırlarının 1 kez çalışması yeterli olacağından bu komutları M1002 gibi ilk tarama saykılında 1 kez aktif olan kontak üzerinden gerçekleştirmelisiniz.
Analog modül için kullandığınız FROM ve TO komutlarını olabildiğince sadeleştirmeli yani ardışık kanallardan veri okurken yada yazarken kanalları tek tek değil blok olarak okumalsınız.
Örneğin herhangi bir analog modülün 12, 13, 14 ve 15. kanallarını okumak için 4 farklı FROM komutu kullanmak yerine
|LD M1000|-----------|FROM K0 K12 D0 K4|
komut satırı gibi ardışık 4 kanalı okumalısınız.
Ayrıca modülleri resetleyen ve giriş tiplerini şartlayan komut satırlarının 1 kez çalışması yeterli olacağından bu komutları M1002 gibi ilk tarama saykılında 1 kez aktif olan kontak üzerinden gerçekleştirmelisiniz.