1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TP70P Analog Uygulamalar

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2019, 08:57
gönderen nhns
Merhaba,
TP70P-22XA1R ile analog uygulamalar yapmak istiyorum fakat TO/FROM komutlarıyla gerçekleştiremedim. Bununla alakalı örnek uygulama var mıdır?

Re: TP70P Analog Uygulamalar

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2019, 09:23
gönderen Turhan
Dahili Analog in/out'a sahip TP70P-22XA1R modeli DVP-SX2 serisi PLC de olduğu gibi dahili hafıza bölgelerini kullanarak Analog işlemler yapmaktadır. Bunun için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlığında yer alan data adreslerini kullanmanız yeterli olacaktır.

Re: TP70P Analog Uygulamalar

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2019, 17:25
gönderen ÖmerK
Merhaba,

TP70P-22XA1R operatör paneli satın aldık. ilk iki analog giriş kanalı "kanal 0" ve "kanal 1" 4-20mA , sonraki "kanal 2" ve "kanal 3"ü ±10 V olarak kullanmak istiyorum. Ayrıca analog outputları "kanal 0"ı 4-20mA ve "kanal 1"i de ±10 V olarak kullanmak istiyorum.

"20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları" başlıklı konuyu inceledim ancak net olmayan birkaç nokta var. Bit6, bit7, bit14, bit15 ne olması gerekiyor?

(xx01 0011 xx01 0011) x yerine herhangi bir değer gelebilir mi yoksa sıfır mı konması gerekiyor? Sıfır konması durumunda H1313 istediğim konfigürasyonu sağlayacaktır.

Re: TP70P Analog Uygulamalar

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2019, 17:29
gönderen Turhan
Belirtilmeyen veya reserve olarak gösterilen bit adresin durumlarını sıfır olarak değerlendirmelisiniz.

Re: TP70P Analog Uygulamalar

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2019, 11:13
gönderen ÖmerK
Merhaba

D1115 datasını 20SX2 PLC'nin analog giriş çıkış mod ayarlama mantığına göre yaptığımda düzgün çalışmadı. ilk indirdiğim TP70P-22XA1R manualde de analog
giriş çıkış ayarları gösterilmemişti (TP70P_Q_EN_20141031)

Daha sonra 2015 yılında başka bir manual yayınlanmış (DELTA_IA-TP_TP70P_Q_EN_20150701) Bu manuale baktığımda en sonuna iki sayfa
eklenmiş. Buna baktığımda ise D1115 datasının ayarlama mantığı 20SX2 PLC'nin ayarlama mantığı ile aynı olmadığı anlaşılıyor.

Buna göre mod ayarı yaptığımda düzgün çalıştı.
(Önceki mesajda H1313 yazdığım mod ayarı yerine H20A olması gerekiyor.)
TP70P Mod Ayarı 1.JPG
TP70P Mod Ayarı 2.JPG
TP70P Mod Ayarı 3.JPG