Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 09:38
gönderen çıraközgür
Merhaba, benzer soru başlıklarını okudum ama çözüm bulamadım. TM4-N2SB model ısı kontrol cihazım var, buna ekrana bağlı 28sv den set değerlerini yazdırıp kontrol edebiliyorum ama bir türlü mevcut sıcaklığı okuyamıyorum.
Modelin PDF dökümanında modbus adreslerini incelediysemde bir türlü D11 den mevcut değeri okuyamıyorum.
11.png
Re: Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 09:47
gönderen Uğur
Present Value adresi H3E8 dir. Birde komut kullanımınızda bir hata var. Alt alta iki komut yazmışsınız bu komutlar ayrı ayrı ve sıralı kullanılmalıdır.
Re: Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2019, 14:20
gönderen çıraközgür
H3E8'in word adres karşılığı D1000 midir, {Link2}17@D1000 şeklinden mi okumam lazım?
Re: Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2019, 14:39
gönderen Uğur
Hayır belirttiğiniz gibi bir ilişki yoktur.
Re: Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2019, 15:13
gönderen çıraközgür
Uğur yazdı: 24 Eki 2019, 14:39
Hayır belirttiğiniz gibi bir ilişki yoktur.
hangi adresten okumam gerekiyor?
Re: Modbus okuma sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2019, 15:17
gönderen Uğur
İlk mesajınızdaki MODRW komutu için sonucun nerede olduğunu soruyorsanız D1296 datısına bakın. RTU haberleşmede değer bu adres sıralamasına gelmektedir.