4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ali_onderoglu
Mesajlar: 76
Kayıt: 25 May 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Mesaj gönderen ali_onderoglu »

Merhaba değerli forum yetkilileri.

Elimde 2 telli 4-20 mA - 0-60 Bar Basınç Transmitteri var.

Analog modül ayarlarında -20 +20 mA seçeneği mevcut, 4-20 mA seçeneği yok.


Analog modül ayarlarında -0 20 + 0 20 mA seçeneğini kullandığımda, transmitter boşta ve basınç yok iken plc analog input datasında ( D100'de) 842 değerini gösteriyor.
Skala ettiğimde, sensör boşta ve basınç olmamasına rağmen ekranda 12 bar'ı gösteriyor

Bu transmitteri bağladığımda bir türlü -0 20 mA + 0 20 mA de basınç değerini yakalayamıyorum.

4-20 mA / 0-60 bar basınç transmitteri ile, -20 +20 mA seçeneğini kullanarak 0-60 bar basıncı skala edip ekranda görebilmem için nasıl bir yol izlemeliyim.

Yaptığım uygulama örneği ek'tedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
arf45
Mesajlar: 2
Kayıt: 28 May 2018, 22:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Mesaj gönderen arf45 »

Mov k4000 d0. max analog giriş değeri.
Mov k800 d1. min analog giriş değeri
Mov k600 d2. max basınç sensör değeri
Mov k0 d3. min basınç sensör değeri


Slcp d100 d0 d10.


D10 basıncınız.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Bir önceki mesajda belirtilen komutu olduğu gibi kullanabilirsiniz. Komut açıklaması için SCLP - Skala Oluşturma Komutunu takip ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ali_onderoglu
Mesajlar: 76
Kayıt: 25 May 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Mesaj gönderen ali_onderoglu »

Merhaba.

Az önce "DELTA Electronics Türkiye" isimli youtube kanalında ;

"53-DVP04AD-S2 Analog Giriş Modülü Konfigürasyonu " isimli videonun, 6. dakikadan sonra, 4 -20 mA kullanılacaksa modül ayarlarından Mod 2 yani (-12 ~ +20 mA) seçilmesi gerekiyormuş.

Bu konunun ilk mesajında yer alan 4-20 mA transmitter uygulamasını, analog konfigrasyon ayarlarından Mod 3 'ü (-20 ~ +20 mA ) seçerek yapmıştım.

4-20 mA basınç transmitterini, Mod 2 (-12 ~ +20 mA ) yerine , (-20 ~ +20 mA ) yani Mod 3 'te kullanırsak fark eden şey ne olur, ölçümde hatalı sonuca neden olur mu?



Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA Transmitterin, -0 20 + 0 20 mA de ayarı

Mesaj gönderen Uğur »

4-20mA giriş için giriş tipi -12~20 mA yani 4-20mA seçilir ise girişin 4mA değerine karşılık 0 okursunuz. Fakat girişi 0-20mA seçerseniz 4mA e karşılık 800 gibi bir değer okursunuz, skala ile alakalı bir durumdur bu.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye