DVP14SS211R PLC hakkında
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2019, 17:56
gönderen volsrht
Merhaba
Elimde DVP14SS211R röle çıkışlı plc var . Bu PLC nin röle çıkışının (Y0 , Y1 ... ) max akım değeri
yani en fazla kaç ampere dayanır.
Y0 çıkış ucuna 24 VDC bobinli 12 A kontaktör bağlamak istiyorum . Bu durum Y0 çıkışına zarar verirmi
Teşekkürler
Re: DVP14SS211R PLC hakkında
Gönderilme zamanı: 15 Nis 2019, 09:34
gönderen Turhan
DVP-SS2 PLC röle çıkış kontağından max. 1,5A'e kadar DC anahtarlama yapılabilir. Daha yüksek akımdaki anahtarlamalar PLC çıkışına zarar verecektir.Bobin kontağı Max. 1,5A'e kadar olan harici bir röle üzerinden anahtarlama ile daha büyük akımları kontrol etmelisiniz.
SS2_Output.png
Re: DVP14SS211R PLC hakkında
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 15:27
gönderen volsrht
Turhan yazdı: 15 Nis 2019, 09:34
DVP-SS2 PLC röle çıkış kontağından max. 1,5A'e kadar DC anahtarlama yapılabilir. Daha yüksek akımdaki anahtarlamalar PLC çıkışına zarar verecektir.Bobin kontağı Max. 1,5A'e kadar olan harici bir röle üzerinden anahtarlama ile daha büyük akımları kontrol etmelisiniz.
SS2_Output.png
plc çıkışı max 1.5 A e dayanıyorsa 24 V DC bobnli kontaktörü direk çalıştırabilriz ozaman ??????
Re: DVP14SS211R PLC hakkında
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 15:53
gönderen Uğur
Tabiki akım sınırları içerisinde kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta aynı anda com noktasından çekilecek akımında 5A ve aşağısında olması gerekir.