12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 08:43
gönderen bektasyandiates
Merhaba;
DVP-12SA2 plc ile 2 adet hızlı sayıcı ( 3600 pulse A,B,Z faz encoder ) kullanabilirmiyim. Yani plc de 2 adet hızlı sayıcı girişi varmıdır?
DVP-12SA2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları dökümanı verebilirmisiniz.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:17
gönderen Uğur
2 adet donanım 2 adet yazılım olmak üzere 4 adet enkoder kullanabilirsiniz. Kullanım ve örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
(15) DVP PLC Encoder Uygulamaları
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:28
gönderen bektasyandiates
Yani;
Encoder1 için C251 sayıcısı ile ( X0 = A , X1 = B , X2 = Z , X3 = harici reset için boş ) , Encoder2 için C252 sayıcı ile ( X4 = A , X5 = B , X6 = Z , X7 = harici reset için boş ) şeklinde kullanabilirmiyim. Ve ,
2 adet encoder aynı anda kullanacağım için; Encoder1 için; " HHSC0 için Harici Reset giriş sinyalini iptal Et (X2) " ve " HHSC0 için Harici Start giriş sinyalini iptal Et (X3) " bitleri 12SA2 içinnedir. ( 28SV2 de bu bitler : M1264 ve M1265 ).
Aynı şekilde Encoder2 içn X6 ve X7 deki harici reset ve start bitlerini iptal etmem için bunlarında bit adresleri nedir hocam.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:33
gönderen Uğur
C251 ve C253 sayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu sayıcılarda reset girişleri yoktur.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:36
gönderen bektasyandiates
Hocam ;
X2 girişinde C253 sayıcısı için A fazı var. C251 sayıcısına X0 ve X1 e A ve B fazlarını bağlarsam Z fazı için hangiri X girişini kullanmalıyım.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:52
gönderen bektasyandiates
Resimdeki gibi 12SA2 için nasıl olmalıdır.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 10:28
gönderen Uğur
SA2 için yukarıda eklediğim tabloyu dikkate alacaksınız. C252 ve C254 Reset girişli sayıcı tipleridir.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 11:29
gönderen bektasyandiates
12SA2 PLC DE C251 için kullanılan sayıcı çarpan katsayısı registeri D1022 , C252 ve C254 için kaçtır hocam ?
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 12:05
gönderen Uğur
Size ilk eklediğim linkte sorduğunuz tüm soruların cevabı zaten mevcut. D1022 tüm sayıcıların ortak çarpanıdır.
Re: 12SA2 Hızlı sayıcı ayarları
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 08:27
gönderen bektasyandiates
Hocam
12SA2 PLC ; Encoder1 için C252 sayıcısından sıfıramayı harici reset sinyaliyle Z fazından X4 Grişinden yapıyorum. Fakat sayıcı istediğim değere ulaşmadan sıfırlanıyor. Aynı durum 2. encoderi saydırdığım C254 sayıcısı içinde geçerli. Burdada Z fazını X5 girişini kullanarak resetleme yapmak istyorum.
Encoderlerin kendiliğinden sıfırlanmaması için ne yapmam gerekiyor. Herhangi bi bir bit aktif etmemmi gerekiyor. ?