Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 10:09
gönderen Oğuzhan
Merhaba ;
Kalıcı yardımcı rölelerden M512-M767 arası olanları kullandım.Bana 18 tane daha kalıcı yardımcı röle lazım.Bu sorunu nasıl çözerim.
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 10:34
gönderen Turhan
Merhaba,
Kalıcı bitlerin aralığı kullandığınız PLC modeline göre farklılık gösterir. Hangi PLC modelini kullanıyorsunuz?
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 10:41
gönderen Oğuzhan
Kullandığım PLC tipi DVP12SE11R
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 10:50
gönderen Turhan
DVP-SE PLC için M2048~M4095 Bit bölgesini de kalıcı bit adresleri için kullanabilirsiniz.
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 10:56
gönderen Oğuzhan
Teşekkür ederim Turhan Bey;
İyi Çalışmalar.
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 13:38
gönderen Oğuzhan
Merhaba Turhan Bey;
Bir sorum daha olacaktı. M2048 - M4095 arasındaki yardımcı röleler MODBUS adreslerini destekelemiyormu ? Visual BAsic üzerinden Modbus adresleri ile PLC'leri kontrol ediyorum ve visual basic üzerinde İllegal Function hatası alıyorum.
Re: Kalıcı Yardımcı Röle Yetmeme Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2019, 14:59
gönderen Turhan
Merhaba,
M2048~M4095 arası bit adresleri adreslenebilir modbus bit adresleridir. Örneğin: M2048 Bit adresi için H1000 bit adresini kullanabilirsiniz.