Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Analog Giriş İçin Hassasiyet Ayarı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
rahimcubuk
Mesajlar: 12
Kayıt: 03 May 2019, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Analog Giriş İçin Hassasiyet Ayarı

Mesaj gönderen rahimcubuk »

Merhabalar, görselde paylaştığım kodda görüldüğü üzre bir analog giriş alıyorum. Bu okuduğum değeri 10'da 1 oranında hassasiyetini nasıl gösterebilirim? Yani 16litre değil de 16.2litre olarak basmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
analogOkuma.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog Giriş İçin Hassasiyet Ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Skala edeceğiniz değer aralığını 0~80 aralığ yerine 0~800 aralığınd skala eder ve sonucu 10'a bölerseniz istediğiniz hassasiyeti elde edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön