Analog Giriş İçin Hassasiyet Ayarı

Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 15:48
gönderen rahimcubuk
Merhabalar, görselde paylaştığım kodda görüldüğü üzre bir analog giriş alıyorum. Bu okuduğum değeri 10'da 1 oranında hassasiyetini nasıl gösterebilirim? Yani 16litre değil de 16.2litre olarak basmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
analogOkuma.PNG

Re: Analog Giriş İçin Hassasiyet Ayarı

Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 15:55
gönderen Turhan
Skala edeceğiniz değer aralığını 0~80 aralığ yerine 0~800 aralığınd skala eder ve sonucu 10'a bölerseniz istediğiniz hassasiyeti elde edebilirsiniz.