Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
akdasotomasyon
Mesajlar: 4
Kayıt: 10 Kas 2018, 09:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Mesaj gönderen akdasotomasyon »

Merhabalar kolay gelsin.

Projemde 6 adet şişeye aynı anda dolum yapacak makina için, 6 adet loadcell var.
loadcell modüllerini sola genişleyerek 3 adet peşpeşe taksam, çift girişli loadcell modülü kullansam (DVP202LC-SL) toplamda 6 giriş elde ederim, bu şekilde kullanılabilir mi?

özel mödül numarası data okurken ,k100 idi sola 1 tane takılınca, solda 3 modül genişleyince sıraya k100,k200,k300 mü olacaktır?


Teşekkürler iyi Çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Yaşar123
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Nis 2018, 14:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Mesaj gönderen Yaşar123 »

Merhaba
Loadcel modulu yan yana yanlış degilsem 8 adet konur modül numaralarıda k100,k101,k102 diye gider
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Mesaj gönderen Turhan »

Sol modül destekli DVP-S serisi PLC'nin soluna maximum 8 adete kadar özel modül bağlanabilir. Bu modüllerin tamamı DVP202LC-SL olabilir.