1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Gönderilme zamanı: 15 May 2019, 18:09
gönderen akdasotomasyon
Merhabalar kolay gelsin.

Projemde 6 adet şişeye aynı anda dolum yapacak makina için, 6 adet loadcell var.
loadcell modüllerini sola genişleyerek 3 adet peşpeşe taksam, çift girişli loadcell modülü kullansam (DVP202LC-SL) toplamda 6 giriş elde ederim, bu şekilde kullanılabilir mi?

özel mödül numarası data okurken ,k100 idi sola 1 tane takılınca, solda 3 modül genişleyince sıraya k100,k200,k300 mü olacaktır?


Teşekkürler iyi Çalışmalar

Re: loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 02:43
gönderen Yaşar123
Merhaba
Loadcel modulu yan yana yanlış degilsem 8 adet konur modül numaralarıda k100,k101,k102 diye gider

Re: loadcell modülü yan yana kaç adet takılabilir?

Gönderilme zamanı: 16 May 2019, 08:56
gönderen Turhan
Sol modül destekli DVP-S serisi PLC'nin soluna maximum 8 adete kadar özel modül bağlanabilir. Bu modüllerin tamamı DVP202LC-SL olabilir.