X--> PLC fiziksel girişleri için kullanılır. X0~X7, X10~X17, X20~X27 gibi 8'lik sayı tabanında adreslenir.
Y--> PLC fiziksel çıkışlar için kullanılır. Y0~Y7, Y10~Y17, Y20~Y27 gibi 8'lik sayı tabanında adreslenir.
M--> Dahili bit adresler, yardımcı röleler için kullanılır. M0~M999 gibi 10'luk sayı tabanında adreslenir.
S--> Step kontaklar için kullanılır. S0~S100 gibi 10'luk sayı tabanında adreslenir.
D--> 16 bit data registerlar için kullanılır. D0~D999 gibi 10'luk sayı tabanında adreslenir.
T--> Timer register ve kontakları için kullanılır. T0~T100 gibi 10'luk sayı tabanında adreslenir.
C--> Sayıcı register ve kontakları için kullanılır. C0~C100 gibi 10'luk sayı tabanında adreslenir.
E ve F--> Dolaylı adresleme değişkenidir. D50E0, D100F3 gibi kullanımları mevcuttur.
KnX KnY ve KnM--> Bit adreslerin Word olarak kullanılması şeklidir. K4M0 gibi bir kullanım ile değişken M0~M15 arası toplam 16 bitlik bir adresi temsil eder.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP PLC Değişken Tipleri
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP PLC Değişken Tipleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal