KONFİGRASYONUMDA 6 ADET TERMOKUPUL MODÜLÜM VAR TARAMA SÜREM 50.0
DOLAYLI ADRESLEMEYLE M1012 KONTAĞINI KULLANARAK TARAMA SÜREMİ DÜŞÜREBİLİRMİYİM
SAĞLIKLI OLURMU
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
TERMOKUPUL KARTI TARAMA SÜRESİ
- sasa58
- Mesajlar: 56
- Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TERMOKUPUL KARTI TARAMA SÜRESİ
FROM okuma komutu son değişkenini 4 ile her modülden 4 kanalı toplu okumalı. Birde sıcaklık değişim çevrim sürenizi belirleyerek modüllerden okumaları bu çevrime göre yaptırırsanız tarama zamanı düşecektir. Örneğin çevrim süreniz 3 sn olsun. her saniye 2 modülden okuyarak döndürürseniz (örn: 1.sn 1 ve 2. modülden, 2.sn 3 ve 4. modülden, 3.sn 5 ve 6. modülden şeklinde.) tarama süresi azalacaktır.