Merhaba değerli forum yetkilileri.
Soru 1: DTC 1000 ile, DVP04PT-S bu ürünlerin kullanım alanı ve birbirinden farkı nedir?
Soru 2: Youtube kanalızda " 53-DVP04AD-S2 Analog Giriş Modülü Konfigürasyonu" başlıklı videoda ;
"Analog giriş modülü ile okunan değerde yüksek frekans gürültüsüne bağlı olarak bir dalgalanma meydana geliyor ise, 0,1 ~ 0,47 μF 25 volt arası değerlerde bir kondansatör kulanılmalıdır" Notunu gördüm. Burada bahsedilen kondansatör ( + - ) < kutuplu mu , kutupsuz mu olmalı ?
İstek : Youtube kanalınızda ki videolar gayet faydalı ve başarılı.
Analog işlemler konusunda youtube kanalınızda paylaştığınız videolar sayesinde tüm taşlar kafamda oturmaya başladı, bunun için Uğur bey'e ne kadar teşekkür etsem azdır. ALLAH (c.c) razı olsun yolumuza ışık oldunuz.
Mevcut sistemimizde loadcell indikatörlerini, Delta loadcell modülleri ile değiştirmeyi düşünüyorum, ön hazırlık aşamasındayım, Deltanın loadcell modülleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığım için ve bu değişikliğin başarısız olması sonucunda ciddi sıkıntılar yaşamaktan endişeliyim.
Bu konularda yeni olduğum için, loadcell modülü ile ilgili açılmış konularda yazılan ve paylaşılan dökümanları, Sizler ve , uzman forum üyelerimiz gibi hızlı idrak edip anlamada sıkıntı çekiyorum.
Bu konu ile Bu konuda analog giriş çıkış modüllerinin konfigrasyon videoları gibi, loadcell ve DTC 1000 modülünün konfigrasyonu hakkında video hazırlamanız mümkün mü.
Saygılar / Selamlar.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Delta Loadcell modülü ve DTC 1000 & DVP04PT-S
- ali_onderoglu
- Mesajlar: 76
- Kayıt: 25 May 2018, 01:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Loadcell modülü ve DTC 1000 & DVP04PT-S
Biri PLC modülüdür DTC ise sıcaklık kontrol cihazıdır. DTC üzerine bir sensör bağlanarak 2 adet çıkış ile haberleşme üzerinden kontrol edebileceğiniz PID kontrol cihazıdır. Giriş tipi üniversal olduğu için tüm sensör tiplerini destekler. PT modül ise sadece PT100 ve PT1000 destekler PID işlemi genellikle PLC komutları ile içeride gerçekleştirilir.
Kondansatör genellikle kutupsuz olur ama kutuplu kullanırsanız + ve - ucunun analog girişe bağlanırken polaritesine dikkat edin.
Müsati zamanımda LC modül konfigürasyonu üzerine de video oluşturmaya çalışacağım.
Kondansatör genellikle kutupsuz olur ama kutuplu kullanırsanız + ve - ucunun analog girişe bağlanırken polaritesine dikkat edin.
Müsati zamanımda LC modül konfigürasyonu üzerine de video oluşturmaya çalışacağım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ali_onderoglu
- Mesajlar: 76
- Kayıt: 25 May 2018, 01:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Loadcell modülü ve DTC 1000 & DVP04PT-S
Cevabınız için teşekkür ederim.