12sa2 panel ve sürücüler haberleşme hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
burakmakina
Mesajlar: 20
Kayıt: 31 May 2018, 14:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

12sa2 panel ve sürücüler haberleşme hatası

Mesaj gönderen burakmakina »

Arkadaşlar merhaba projemde 1 adet 12sa2 plc bir adet ethetneli dop panelim ve 15 adet vfd serisi inverterim var.
Panel adresim 0
Plc adresim 17
15 adet sürücü haberlestiriyorum. 485 üzerinden
comport 2den delta ascii haberleşmesi çalışıyor. Ben projeme comport 3e bir adet plc daha ekliyorum haberleşmeler kopuyor bu com3 e bağlı olan plcye hangi adresleri vermeliyim teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12sa2 panel ve sürücüler haberleşme hatası

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Com-3 portundan SA2 serisi PLC ile RS-485 ile haberleşecekseniz PLC slave konumunda olacaktır. Yani PLC RS-485 portunda ait herhangi bir modbus okuma-yazma komutu çalıştıramaz. PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarında iken HMI COM-3 portu ile haberleştirmeyi denemeniz faydalı olacaktır.