12sa2 panel ve sürücüler haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2019, 18:40
gönderen burakmakina
Arkadaşlar merhaba projemde 1 adet 12sa2 plc bir adet ethetneli dop panelim ve 15 adet vfd serisi inverterim var.
Panel adresim 0
Plc adresim 17
15 adet sürücü haberlestiriyorum. 485 üzerinden
comport 2den delta ascii haberleşmesi çalışıyor. Ben projeme comport 3e bir adet plc daha ekliyorum haberleşmeler kopuyor bu com3 e bağlı olan plcye hangi adresleri vermeliyim teşekkür ederim.

Re: 12sa2 panel ve sürücüler haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 09:02
gönderen Turhan
HMI Com-3 portundan SA2 serisi PLC ile RS-485 ile haberleşecekseniz PLC slave konumunda olacaktır. Yani PLC RS-485 portunda ait herhangi bir modbus okuma-yazma komutu çalıştıramaz. PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarında iken HMI COM-3 portu ile haberleştirmeyi denemeniz faydalı olacaktır.