DVP28SV Redundant Uygulama

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Repla
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Haz 2019, 15:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP28SV Redundant Uygulama

Mesaj gönderen Repla »

Merhaba benim sorum 2 adet DVP28SV ile yönetilen bir sistem var. Mantık 1. plc hata verdiğinde 2. plc üzerinden devam etmesi. Ama 1. plc çalıştıktan belli bir süre sonra 2. plcye geçiyor sistem bunun nedeni ne olabilir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP28SV Redundant Uygulama

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SV2 serisi PLC çift CPU ile eş zamanlı çalışma yapmak için uygun değildir. Birinci PLC'nin 500. Stepinde PLC hataya geçtiğinde 2. CPU 500. Step adımından başlamaz. Ancak 1.PLC'den gelen bir sinyale göre 2.PLC için PLC Run komutu gönderilebilir veya komutların çalışma şartları aktif hale getirilebilir.