1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Loadcell
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2018, 11:02
gönderen gokayilik
Selamlar Delta Ailesi
Dvp 202 Lc loadcell modülünden tartım işlemi yapıyorum.
Tartım parametrelerim ve ölçüm işlemlerim dogru...
Fakat sistem ara sırada olsa gürültü alıyor ve tartım rakamı degişiyor.
Blendajlı kablo kullandım hiçbir motor kablosunun etrafından gecmiyor.
Kg bir anda 50 55 kg çıkıyor eksiye duşuyor ama sonra duruyor stabil olmuyor.
bu konuda yardım istiyorum
Herkese iyi çalışmalar
Re: Loadcell
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2018, 11:12
gönderen Uğur
Gürültü okumuş olduğunuz ağırlık üzerinde küçük dalgalanmalara sebep olacaktır. Ama ağırlı 50 den 55 e ve ardından eksi değere gidiyor ise muhtemelen kabloda bir kırılma, loadcell de arıza yada LC modülün EXC 5V besleme çıkışında bir kısa devreden oluşuyor olabilir. Kontrolleri bu yönde yapın. Farklı loadcell hücresi yada modülün 2. girişine bağlama gibi alternatif testleri deneyiniz.
Re: Loadcell
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 20:12
gönderen Uğur
Loadcelleri junction box üzerinde toplayarak buradan çıkan kombine loadcell çıkışını loadcell modülüne girmeniz yeterlidir. Junction box için hücreleri aldığınız yer ile irtibata geçebilir, iç şemasına internetten ulaşarak buna göre de bağlayabilirsiniz.
Re: Loadcell
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 10:39
gönderen osman32
iyi günler kolay gelsin. dvp202lc modülümü kullanırken okuduğum değer bir süre sonra 0 da kaldı. bağlantı ve programda bir sıkıntı yok. değerin 0 da kalmasının sebebi sizce ne olabilir.
Re: Loadcell
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 11:01
gönderen Turhan
Loadcell modülünden From komutu ile veri okuyabiliyormusunuz? Yada LCSoft yazılımı ile Modüle bağlandığınızda Kanala ait ağırlık değeri kaç gözüküyor?