Merhaba,
RS232den hmi, rs485den sürücülerle haberleşen SS2 plcli mevcut bir sisteme bir tane daha hmi ekleme şansım var mıdır? Ne şekilde olur?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SS2 PLC ikinci HMI ekleme

Mesaj gönderen Turhan »

PLC ile sürücülerine haberleştiği portlara doğrudan ekleme yapamazsınız.

PLC'nin RS-232 portuna HMI-1 ve PLC'nin RS-485 portuna HMI-2 ve sürücüleri bağlar sürücülerinde modbus haberleşme iletişimini HMI üzerinden gerçekleştirirseniz haberleşme sağlayabilirsiniz. Bu durumda PLC 485 portu üzerinden bir sorgu doğrudan sürücülere ulaşmayacağı için HMI makro komutları ile PLC dataları HMI üzerinden Sürücülere gönderilebilir.