SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
Herkese merhaba. SX2 plc de analog girişler 4-20 mA çıkışlar da 4-20 mA ya da 0-20 mA ayarlamak için D1115 datasına 1 mi yazmak gerekiyor ?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
Tüm girişlerin ve tüm çıkışların 4-20mA olarak şartlanabilmesi için D1115 datasına H3F3F sayısını göndermelisiniz. Diğer analog IO konfigürasyonu için D1115 datasının binary kod dağılımını inceleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
Çok teşekkür ederim Turhan Bey.
- kurusaray
- Mesajlar: 65
- Kayıt: 09 Ağu 2018, 12:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
Benimde bir sorum olacaktı. 20Sx2 nin ilk iki kanalından 4-20mA okuyorum. Basınç sensöründen gelen bilgidir bu. Yalnız ekranda değer
çok salınıyor. Bunun için ne yapabilirim. Ortalama değer denilen d1062 datası 10 du örnek uygulamada. Ben oku enfazla 20 yapabiliyorum.
Daha fazla artmıyor. Örneğin 100 atadım ama yine 20 oluyor.
Ekte anolog ayar kısmı görülmektedir.
çok salınıyor. Bunun için ne yapabilirim. Ortalama değer denilen d1062 datası 10 du örnek uygulamada. Ben oku enfazla 20 yapabiliyorum.
Daha fazla artmıyor. Örneğin 100 atadım ama yine 20 oluyor.
Ekte anolog ayar kısmı görülmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak
20 ortalamada hala salınım çok ise analog girişlerin + ve - uçları arasına 0.1~0.47µF 25V kondansatör bağlayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye