SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2019, 13:59
gönderen ramazan_danacı
Herkese merhaba. SX2 plc de analog girişler 4-20 mA çıkışlar da 4-20 mA ya da 0-20 mA ayarlamak için D1115 datasına 1 mi yazmak gerekiyor ?

Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2019, 15:28
gönderen Turhan
Tüm girişlerin ve tüm çıkışların 4-20mA olarak şartlanabilmesi için D1115 datasına H3F3F sayısını göndermelisiniz. Diğer analog IO konfigürasyonu için D1115 datasının binary kod dağılımını inceleyiniz.

D1115.jpg

Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2019, 15:32
gönderen ramazan_danacı
Çok teşekkür ederim Turhan Bey.

Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 11:08
gönderen kurusaray
Benimde bir sorum olacaktı. 20Sx2 nin ilk iki kanalından 4-20mA okuyorum. Basınç sensöründen gelen bilgidir bu. Yalnız ekranda değer

çok salınıyor. Bunun için ne yapabilirim. Ortalama değer denilen d1062 datası 10 du örnek uygulamada. Ben oku enfazla 20 yapabiliyorum.

Daha fazla artmıyor. Örneğin 100 atadım ama yine 20 oluyor.

Ekte anolog ayar kısmı görülmektedir.
ekr.PNG

Re: SX 2 PLC Analog Çıkış Kanallarını 4-20 mA yapmak

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 11:25
gönderen Uğur
20 ortalamada hala salınım çok ise analog girişlerin + ve - uçları arasına 0.1~0.47µF 25V kondansatör bağlayın.