Herkese Merhaba. SX2 PLC de C243 sayıcısından debimetre pulse i okuyacağım. C243 sayıcısı için X0 girişini kullanıyoruz. Ancak ben harici bir reset sinyali kullanmak istemiyorum. Sayıcı benim verdiğim değere ulaştığında resetlensin istiyorum. Bunun için
C0 rst c243 diye bir satır yazsam resetlenir mi? Ya da başka bir yol mu izlemem gerekir ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
SX 2 PLC C243 Sayıcı
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC C243 Sayıcı
LD C243 ---> RST C243
satırı ile resetleyebilirsiniz.
satırı ile resetleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SX 2 PLC C243 Sayıcı
Cevabınız için çok teşekkür ederim Uğur Bey. Kolay gelsin iyi çalışmalar.