SX 2 PLC C243 Sayıcı

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 13:41
gönderen ramazan_danacı
Herkese Merhaba. SX2 PLC de C243 sayıcısından debimetre pulse i okuyacağım. C243 sayıcısı için X0 girişini kullanıyoruz. Ancak ben harici bir reset sinyali kullanmak istemiyorum. Sayıcı benim verdiğim değere ulaştığında resetlensin istiyorum. Bunun için
C0 rst c243 diye bir satır yazsam resetlenir mi? Ya da başka bir yol mu izlemem gerekir ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Re: SX 2 PLC C243 Sayıcı

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 13:51
gönderen Uğur
LD C243 ---> RST C243

satırı ile resetleyebilirsiniz.

Re: SX 2 PLC C243 Sayıcı

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 13:52
gönderen ramazan_danacı
Cevabınız için çok teşekkür ederim Uğur Bey. Kolay gelsin iyi çalışmalar.