12se ile loadcell uygulaması sorunu

Mesaj gönderen fatih523 »

12 se ve 4 adet 02 lc modülüm bağlı ağırlıkları okuyorum fakat herhangi bir kalibrasyon yapamıyorum aynı kodlar ile 28 sv de çalışır iken 12se de çalışmıyor sorun nedendir acaba.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Modüller 02LC mi? 202LC mi?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fatih523
Mesajlar: 68
Kayıt: 22 May 2018, 14:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Mesaj gönderen fatih523 »

modüller 02lc
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Ekteki örnek ile 1. modül için test edebilirsiniz. Yapılması gerekenler;

CH1 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler.
Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M0 aktif edilip D100’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH1 için D55’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M1 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D100’ün içinde okunur.

CH2 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler.
Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M10 akif edilip D200’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH2 için D60’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M11 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D100’ün içinde okunduktan sonra M11 pasif edilir.

Dara alma işlemi yapılmak istenir ise CH1 için dara almak için M2, CH2 için ise M12 aktif edilmelidir. (Tabi üzerinde sıfır kabul edilmesi istenen yükler varken)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye