12se ile loadcell uygulaması sorunu

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 11:28
gönderen fatih523
12 se ve 4 adet 02 lc modülüm bağlı ağırlıkları okuyorum fakat herhangi bir kalibrasyon yapamıyorum aynı kodlar ile 28 sv de çalışır iken 12se de çalışmıyor sorun nedendir acaba.

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 11:34
gönderen Uğur
Modüller 02LC mi? 202LC mi?

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 11:39
gönderen fatih523
modüller 02lc

Re: 12se ile loadcell uygulaması sorunu

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 11:56
gönderen Uğur
Ekteki örnek ile 1. modül için test edebilirsiniz. Yapılması gerekenler;

CH1 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler.
Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M0 aktif edilip D100’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH1 için D55’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M1 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D100’ün içinde okunur.

CH2 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler.
Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M10 akif edilip D200’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH2 için D60’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M11 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D100’ün içinde okunduktan sonra M11 pasif edilir.

Dara alma işlemi yapılmak istenir ise CH1 için dara almak için M2, CH2 için ise M12 aktif edilmelidir. (Tabi üzerinde sıfır kabul edilmesi istenen yükler varken)