MERHABA
KURMUŞ OLDUĞUMUZ SİSTEMDE 3 ADET DVP28 SV PLC YE BAĞLI EN-01 İNTERNET MODÜLÜMÜZ VE
2 ADET 10" ETERNETLİ HMI MEVCUT SİSTEM ÇALIŞIR VAİZYETTE FAKAT MODEM ÜZERİNDEN PORT YÖNLENDİRİRKEN
PLC 1 PORT 502 IP 192.168.1.102
PLC 2 PORT 502 IP 192.168.1.103
PLC 3 PORT 502 IP 192.168.1.104
HMI 1 PORT 12348 192.168.1.105
HMI 2 PORT 12348 192.168.1.106
ŞEKLİNDEKİ PORT ADRESLERİ DOĞRUMUDUR
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
PORT YÖNLENDİRME
- serdarhanzade
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 04 Tem 2018, 20:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PORT YÖNLENDİRME
HMI için port değiştirebilirsiniz. Yani HMI-1 için 12348 tanımlarken HMI-2 için 12349 girerek bu portları ilgili HMI lara port açarak yönlendirebilirsiniz. Fakat PLC modbus portu olan 502 PLC içerisinde değiştirilemez. Bunun için siz birinci PLC için 502 --> 502 portuna yönlendirip, ikinci PLC için 503 --> 502 ve üçüncü PLC için 504 --> 502 yönlendirme yapabilirsiniz. Fakat burada PLC lere uzaktan ulaşırken 1. PLC ye 502 portundan diğer PLC lere 503 ve 504 portlarından ulaşmanız gerekeceğidir.