1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PORT YÖNLENDİRME

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 15:39
gönderen serdarhanzade
MERHABA
KURMUŞ OLDUĞUMUZ SİSTEMDE 3 ADET DVP28 SV PLC YE BAĞLI EN-01 İNTERNET MODÜLÜMÜZ VE
2 ADET 10" ETERNETLİ HMI MEVCUT SİSTEM ÇALIŞIR VAİZYETTE FAKAT MODEM ÜZERİNDEN PORT YÖNLENDİRİRKEN
PLC 1 PORT 502 IP 192.168.1.102
PLC 2 PORT 502 IP 192.168.1.103
PLC 3 PORT 502 IP 192.168.1.104
HMI 1 PORT 12348 192.168.1.105
HMI 2 PORT 12348 192.168.1.106
ŞEKLİNDEKİ PORT ADRESLERİ DOĞRUMUDUR

Re: PORT YÖNLENDİRME

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 16:10
gönderen Uğur
HMI için port değiştirebilirsiniz. Yani HMI-1 için 12348 tanımlarken HMI-2 için 12349 girerek bu portları ilgili HMI lara port açarak yönlendirebilirsiniz. Fakat PLC modbus portu olan 502 PLC içerisinde değiştirilemez. Bunun için siz birinci PLC için 502 --> 502 portuna yönlendirip, ikinci PLC için 503 --> 502 ve üçüncü PLC için 504 --> 502 yönlendirme yapabilirsiniz. Fakat burada PLC lere uzaktan ulaşırken 1. PLC ye 502 portundan diğer PLC lere 503 ve 504 portlarından ulaşmanız gerekeceğidir.