C251 ile encoder okuma

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2019, 21:05
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Elimde bir adet OPKON marka A,B faz çıkışlı Push-Pull Lineer encoder mevcut.
Bunu SS2 plc X0 (A Fazı) ve X1 (B Fazı) ve SS girişine 0vDC. olacak şekilde bağladım.
İleri ve geri yönde okuma yapmak istiyorum ama ne yaptıysam C251 sayıcısıyla okumayı başaramadım.
Diğer hızlı sayıcılarıda denedim ama sonuç alamadım.
Yarın ( Bugün ) opkonla görüşeceğim ama öncesinde sizden teyit almak istiyorum.
Daha önceleri standandar encoderleri bağladığımda direkt olarak C251 sayıcısı ile okuyordum.
Bu liner encoderi C251 sayıcısıyla yukarı ve aşağı yönde okumak için herhangi bir bit aktif edilmelimi?
11.jpg

Re: C251 ile encoder okuma

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 10:42
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC programında DVP-SV2 PLC de kullandığınız M1264, 1265... gibi bitlere ihtiyaç duymazsınız PLC programından bu satırları kaldırıp PLC'yi formatlayın ve sadece |DCNT C251 S999999| gibi bir komut kullanarak encoder değerini okumayı deneyin.

Encoder bağlantısını doğrulamak için encoderi düşük hızlarda hareket ettirerek X0 ve X1 giriş ledlerin flash yaptığını gözlemleyin ve PLC programında X0 ve X1 girişini başka bir program satırında kullanmayınız.

Re: C251 ile encoder okuma

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 12:28
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
Cetveli servise gönderdim sanırm problemin kaynağı cetvel.
Girişlerde flaşör hareketini göremedim.