Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 15:02
gönderen Kenan5
Plc'ye RS232 den PC ile bağlandım. WplSoft programında RS485 ile bir GSM modülüne bağlantı ayarı yapmaya çalışırken plc ye bağlantı kesildi. Fabrika ayarına resetlemek istiyorum fakat onun için de önce haberleşme istiyor. Plc ye bağlanmadan resetlemek mümkün mü? Veya bu haberleşme sıkıntısını nasıl çözebilirim? :roll:

Re: Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 15:11
gönderen Uğur
PLC stop moda alınarak enerji kapatılıp açıldığında stopta iken protokolü 9600/7/Even/1 ASCII dir. Bu şekilde uygun istasyon adresi ayarı ile bağlanabilirsiniz.

Re: Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 16:34
gönderen Kenan5
Teşekkürler. İstasyon adresini 0 yaparak aradığımda Plc'yi buldu.