Encoder

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2019, 09:37
gönderen yasinbzkrt
Merhaba
IspSoft Programında 14SS2 Plc ile Aşağıdaki gibi encoder uygulaması yapıyorum tam bir turda 360 pulse okuyorum c251 den fakat Plc nin enerjisini kapatıp açtığımda bir turda 1500 gibi bir değer alıyorum başka bir 14SS2 PLC ile de denedim aynı problem çıkıyor.(Encoder 360 Pulse) Encoder Reset Sinyalimde de bir problem yok.


IspSoftHSC.PNG

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2019, 11:38
gönderen Uğur
Counting mode D1022 içerisine sayma katsayısını değerini M1002 kontağı ile taşıyın. Bu taşıma işlemi sayıcı komutu aktif olmadan önce gerçekleşiyor olmalıdır.

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2019, 11:57
gönderen yasinbzkrt
m1002 ile de aynı değişen birşey olmuyor

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2019, 13:32
gönderen Uğur
360 x 4 = 1440 pulse yapar. Böyle bir değer görüyorsanız yukarıdaki durum geçerlidir. Çarpan 1 den 4 e dönmesi sonucu oluşur bununda muhtemel nedeni sayıcının o anda aktif olmasıdır.