28SV11T2 cpu da DDVRI komutu ile adım servoyu pozisyona gönderip istenen puls e ulaştığında bir sonraki adıma geçmesini istiyorum
1.adım da M1029 yükselen kenar dan konuma ulaştı sinyali alıyorum ve 2.adıma geçiyorum
2.adımda istenen puls adedine ulaştığında M1029 hiç on olmuyor sıkıntı nerde acaba
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ASDA-A2 Harici pozisyonlamada pozisyona ulaştı sinyali
- dcvoltage
- Mesajlar: 224
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Harici pozisyonlamada pozisyona ulaştı sinyali
M1029 bitinin çalışma şekli pulse çıkışının aktif olduğu anda OFF konumuna düşer pulse çıkışı yok iken ON konumuna geçer. Durumunu bu doğrultuda inceleyin, yoksa birinci komut ikinci komut ayrımı yoktur. Her durumda M1029 çıkış verecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal