DVP PLC kalıca hafıza alanı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
tpm
Mesajlar: 8
Kayıt: 03 Kas 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP PLC kalıca hafıza alanı

Mesaj gönderen tpm »

Merhabalar,
DVP11SS plc ye Dop panelden kalıcı buton komutu ile M520 adresini set ediyorum.
enerjiyi kapatıp açtığımda M520 resetleniyor. Set li kalmıyor
Sebebi nedir acaba
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP PLC kalıca hafıza alanı

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SS2 serisi PLC modeli için M512~M767, ve M2048~M4095 bit aralığı kalıcı bölgeden oluşmaktadır. M520 Bit adresiniz enerji kesintisinden sonra resetleniyor ise bu bit adresi PLC enerjilenmesi ile birlikte mutlaka reseteyen bir fonksiyon bulunuyordur. Bu fonksiyon PLC içerisindeki RST, ZRST gibi bir komut olabileceği gibi haberleşme üzerinden de resetleyen bir komut olabilir.