1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP PLC kalıca hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 12:52
gönderen tpm
Merhabalar,
DVP11SS plc ye Dop panelden kalıcı buton komutu ile M520 adresini set ediyorum.
enerjiyi kapatıp açtığımda M520 resetleniyor. Set li kalmıyor
Sebebi nedir acaba
Teşekkürler

Re: DVP PLC kalıca hafıza alanı

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 14:02
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisi PLC modeli için M512~M767, ve M2048~M4095 bit aralığı kalıcı bölgeden oluşmaktadır. M520 Bit adresiniz enerji kesintisinden sonra resetleniyor ise bu bit adresi PLC enerjilenmesi ile birlikte mutlaka reseteyen bir fonksiyon bulunuyordur. Bu fonksiyon PLC içerisindeki RST, ZRST gibi bir komut olabileceği gibi haberleşme üzerinden de resetleyen bir komut olabilir.