Merhabalar
Bunu yillar once sormustum ancak bulamadim.
14ss de 2 adet ikiser fazli encoder baglayip 2 tane hizli sayici + 2 adet sensor baglayip 2 adet spd komutunu birlikde kullanabilirmiyim.
Yani tek plc de 14ss
2 adet 2 fazli hizli sayici
2 adet spd komutu
Kapasite yetiyormu?
Yetmiyorsa hangi model yeterli?
Bir yerde bir tablo vardi hangi plc kac adet encoderin baglandigini gosteriyordu eklerseniz iyi olurdu.
Saygilar.
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2019, 09:09
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP serisi PLC'de aynı X giriş noktası hem hızlı sayıcı hemde SPD komutu için kullanılamaz. SPD komutu tek faz giriş sinyali için X0, X2, X4, X6 girişlerini kullanabilirsiniz. Yüksek hızlı sayıcılar için ise aşağıdaki tabloyu referans almalısınız.
DVP_Yazılımsall_sayıcılar.jpg
DVP_Donanımsal_sayıcılar.jpg
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2019, 13:25
gönderen Hakan_egypt
Turhan bey
28sv de
1.spd komutu X0
2.spd komutu X2
1. Encoder c253 X10 ve X11
2. Encoder c254 X14 ve X15
Olarak kullanabiliyormuyum peki?
Screenshot_20191021-031207_Drive.jpg
Screenshot_20191021-032234_Drive.jpg
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2019, 09:01
gönderen Turhan
Evet, kullanabilirsiniz.
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2019, 13:09
gönderen Hakan_egypt
Merhabalar Turhan bey Ugur bey
Her seyi dogru yaptigimi saniyorum kac defa kontrol ettim.
Ancak SPD X2 K1000 D60 calismiyor
X0 daki spd komutunda sorun yok saga sola donuslerde okumasini yapiyor
Yine ayni sekilde c253 ve c254 ileri geri sayiyorlar.
Hata nerde acaba
X2 ve X3 un ledleri yaniyor ve wpl uzerindede bu durum izlenebiliyor.
20191022_121335.jpg
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2019, 13:29
gönderen Turhan
DVP-SV PLC için X1~X3 aralığından girişleri için 1 tane SPD komutu, X5~X7 aralığından girişleri için 1 tane SPD komutu çalıştırabilirsiniz.C253 ve C254 girişlerinin yeri ve komutları sabit kalmak koşulu ile SPD komutlarını X1 ve X5 noktalarına kaydırıp deneyebilirmisiniz.
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2019, 14:39
gönderen Hakan_egypt
Turhan bey
Spd x2 k1000 d60 olan durumu
Spd x5 k1000 d60 yaptim
Plc uzerinde erorr ledim yandi
Spd kullanim hatasi 0D09 veriyor.
Re: 14ss encoder
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2019, 15:00
gönderen Turhan
Merhaba,
Kullandığınız PLC DVP-SV (1.Nesil) PLC ve versiyonunuz çok eski olduğu için doğrudan sizinle aynı durumu deneyemiyorum. X0, X1, X2, X3 girişlerini köprüleyip bu girişler aynı pulse kaynağından besleniyorken Programda bu girişler için 4 farklı SPD komutu oluşturun. Komutların çalışma şartında ise M1000 kontağı yerine M0, M1, M2, M3 bitlerini kullanın. Komutları tek tek sırası ile aktif ettiğinizde hangi SPD komutlarının çalıştığını gözlemleyiniz. Aynı saykıl periyodunda birden fazla SPD komutu çalışmaz ise SPD komutlarını sıralı bir döngü içerisinde kullanmanız gerekebilir.
Kullandığınız PLC DVP-SV (1.Nesil) PLC ve versiyonunuz çok eski olduğu için doğrudan sizinle aynı durumu deneyemiyorum. X0, X1, X2, X3 girişlerini köprüleyip bu girişler aynı pulse kaynağından besleniyorken Programda bu girişler için 4 farklı SPD komutu oluşturun. Komutların çalışma şartında ise M1000 kontağı yerine M0, M1, M2, M3 bitlerini kullanın. Komutları tek tek sırası ile aktif ettiğinizde hangi SPD komutlarının çalıştığını gözlemleyiniz. Aynı saykıl periyodunda birden fazla SPD komutu çalışmaz ise SPD komutlarını sıralı bir döngü içerisinde kullanmanız gerekebilir.
Turhan bey plc modelim eski oldugundan galiba. Ayni anda calismiyorlar dongu ile kullandigimda calistirabildim. Yardimlariniz icin tesekkurler.