PLC DİJİTAL GİRİŞLERİ TOPLUCA OKUMA

Mesaj gönderen enelsanelektrik »

Uğur Bey Merhaba;
DVP20SX2 serisi plc nin üzerindeki tüm X0 ile X7 arasındaki tüm girişleri tek bir komut ile okuyup bir registere aktarabileceğim bir komut varmıdır,yada bu işlemi nasıl yapabilirim.


Saygılarımla.

Özcan ÇELİK
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC DİJİTAL GİRİŞLERİ TOPLUCA OKUMA

Mesaj gönderen yasinakar »

ld m1000 .....mov k2X0 D500 komutu ile x0 dan x7 ye kadar olan girişlerin durumlarını d500 registerinin içine atabilirsin
şöyle sadece x0 aktif ise d500 de 1 değerini okursun x0 ve x1 aktifse 3 değerini okursun yani 2 üzeri sıfır x0 ı temsil eder 2 üzeri 7 de x7 yi hepsi aktifse 255 olur d500