1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC DİJİTAL GİRİŞLERİ TOPLUCA OKUMA

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2019, 15:40
gönderen enelsanelektrik
Uğur Bey Merhaba;
DVP20SX2 serisi plc nin üzerindeki tüm X0 ile X7 arasındaki tüm girişleri tek bir komut ile okuyup bir registere aktarabileceğim bir komut varmıdır,yada bu işlemi nasıl yapabilirim.


Saygılarımla.

Özcan ÇELİK

Re: PLC DİJİTAL GİRİŞLERİ TOPLUCA OKUMA

Gönderilme zamanı: 29 Eki 2019, 17:15
gönderen yasinakar
ld m1000 .....mov k2X0 D500 komutu ile x0 dan x7 ye kadar olan girişlerin durumlarını d500 registerinin içine atabilirsin
şöyle sadece x0 aktif ise d500 de 1 değerini okursun x0 ve x1 aktifse 3 değerini okursun yani 2 üzeri sıfır x0 ı temsil eder 2 üzeri 7 de x7 yi hepsi aktifse 255 olur d500