EKTE KOYDUĞUM RESİMLERDEKİ GİBİ AYAR YAPIYORUM. HABERLEŞME KABLOSU BAGLI OLAN PINLER ERKEK SOKET (1+ / 6-) ŞEKLİNDE BAĞLIDIR AMA ALDIĞIM HATA
COM2 STATİON 1;
READ ERROR
CONTROLLER NO RESPONSE
BU HATADAN ÖNCE DE İNTİAL CONTROL AREA FAİLED
HATALARINI ALIYORUM BUNUN İÇİN YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
SA2 PLC EKRAN HABERLEŞMESİ
- d1esell
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 20 Mar 2018, 09:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SA2 PLC EKRAN HABERLEŞMESİ
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SA2 PLC EKRAN HABERLEŞMESİ
Merhaba,
M1000 kontağına bağlı olan 3 komut satırınıda silin ve ardından PLC'ye format atın. Formatlanmış bir PLC'nin protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olduğu için PLC'de ilave bir komut kullanmadan bu protokoller ile erişim sağlayabiliyor olmalısınız.
Eğer yine haberleşme sağlayamazsanız. HMI'daki adreslemelerinizi kontrol ediniz.
M1000 kontağına bağlı olan 3 komut satırınıda silin ve ardından PLC'ye format atın. Formatlanmış bir PLC'nin protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olduğu için PLC'de ilave bir komut kullanmadan bu protokoller ile erişim sağlayabiliyor olmalısınız.
Eğer yine haberleşme sağlayamazsanız. HMI'daki adreslemelerinizi kontrol ediniz.