SA2 PLC EKRAN HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:22
gönderen d1esell
EKTE KOYDUĞUM RESİMLERDEKİ GİBİ AYAR YAPIYORUM. HABERLEŞME KABLOSU BAGLI OLAN PINLER ERKEK SOKET (1+ / 6-) ŞEKLİNDE BAĞLIDIR AMA ALDIĞIM HATA
COM2 STATİON 1;
READ ERROR
CONTROLLER NO RESPONSE

BU HATADAN ÖNCE DE İNTİAL CONTROL AREA FAİLED

HATALARINI ALIYORUM BUNUN İÇİN YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ?

Re: SA2 PLC EKRAN HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:51
gönderen Turhan
Merhaba,

M1000 kontağına bağlı olan 3 komut satırınıda silin ve ardından PLC'ye format atın. Formatlanmış bir PLC'nin protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olduğu için PLC'de ilave bir komut kullanmadan bu protokoller ile erişim sağlayabiliyor olmalısınız.

Eğer yine haberleşme sağlayamazsanız. HMI'daki adreslemelerinizi kontrol ediniz.