As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 09:23
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
As plc ile dtk cihazını com1 üzerinden HW CONFING ile haberleştirme gerçekleşti ethernet ilede hmı haberleştirildi hmı üzerinden pv değerini okuyorum sv değerinide yazabiliyorum fakat dtk üzerinden sv değerini değiştiremiyorum
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 09:33
gönderen Uğur
HW Config üzerinden SET değeri Data Exchange ayarı ile gönderildiği için siz cihaz üzerinden ne kadar değiştirirseniz değiştirin PLC tekrar yazması gereken değeri cihaza yazdığı için değiştiğini gözlemleyemiyorsunuz. Durumun kaynağının bu olup olmadığını haberleşme kablosunu çıkararak DTK değerini cihaz üzerinden değiştirebildiğinizi kontrol edin.
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 09:40
gönderen Ciseotomasyon
Haberleşmeyi çıkardığım zaman dtk üzerinden sv değişiyor zaten hocam benim istediğim bu platformda dtk üzerindende yazmak
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 09:48
gönderen Uğur
Data exchange işlemini durdurmadan yapamazsınız. Bunun için data exchane ayarını Program Control yaparak COM1 için SM750, COM2 için SM862 biti ile echange on/off kontrolü yapmalısınız. Örnek COM1 üzerinde ise DTK üzerinden değiştirebilmek için SM750 yi off yaparak ardından değişiklik yapabilmeniz mümkündür. Tekrar PLC üzerinden haberleşmenin devamı için SM750 aktif edilmelidir. Ayndı durum COM2 için SM862 biti ile mümkündür.
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 13:58
gönderen Ciseotomasyon
Tekrar merhaba as plc com üzerinden dtc run veya at moduna almak istiyorum HW CONFİG içerisinden göndereceğim data içinde kaç göndermem lazım D200 >0814
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 14:15
gönderen Uğur
Bit adreslerdir aşağıdaki gibi seçerek gerçekleştirebilirsiniz.
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 14:49
gönderen Ciseotomasyon
Bu şekilde denedim olmadı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2019, 14:51
gönderen Ciseotomasyon
Modbus sigle coil hex olarak oldu hocam teşekkürler