1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

analog modul haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2019, 14:49
gönderen vedattg
merhaba cpu DVP-12SA2 buna ek olarak sırası ile DVP-04AD /DVP-04DA/DVP-04DA/DVP-02DA fakat DVP-02DA D/A led i sürekli yanıyor yani haberleşmiyor.modül sıralamadamı yanlış yapıyorum acaba.
yardım lütfen.

Re: analog modul haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2019, 15:05
gönderen Uğur
6 nolu registeri çıkış almak için kullanmışsınız göreceğiniz üzere 02DA için 6 nolu register yoktur. Sizin 2 kanalda çıkış almak için 10 ve 11 nolu registerleri kullanamanız gerekir.

Re: analog modul haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2019, 15:54
gönderen vedattg
teşekkür ederim uğur bey ayrıca K18 K22 K24 yerine K28 kullanmalıymışım. tekrar çok teşekkür ederim.kolay gelsin.