PLC ve DTC Protokol Değişimi Hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kuka92
Mesajlar: 158
Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC ve DTC Protokol Değişimi Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhabalar,

Elimde bir adet ekran(delta değil), 14SS2 ve 2 adet DTC var. Sistemi RS-485 ile haberleştirdim. PLC''de ki datalar ekrana biraz yavaş aktarılıyor. PLC'nin ve DTC'lerin protokollerini değiştirmek istiyoruz. Örneğin Protokolü 7,Even,1,9600 olan PLC' ve DTC yi , protokolü 8,None,1,19200 'e dönüştürmek gibi...

PLC ve DTC'nin protokellerini nasıl değişebiliriz ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ve DTC Protokol Değişimi Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

PLC D1120 datası COM-2 portu için haberleşme protokollerinin tutulduğu datadır. Bu dataya özel hex kodu mov edip M1120 bitini set ederseniz Haberleşme protokollerini değiştirmiş olursunuz.

WPLSoft - - -> Yardım - - -> Yardımcı Arçlar - - -> Protokol <=> Ayar kodu penceresinden istediğiniz protokolü seçip bu protokole ait HEX kodu elde edebilirsiniz.

Not: M1143 Biti ASCII/RTU seçimidir. (For COM2(RS-485), ASCII/RTU mode selection (OFF: ASCII; ON: RTU)

PLC Com-2 Haberleşme ayarlarını 7,E,1,19200 ASCII olarak ayarlamak için:

protocol.png
protocol2.png

DTC'nin haberleşme protokollerini değiştirmek için ise http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=29&t=219 adresindeki anlatımı referans alınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
samet_17
Mesajlar: 15
Kayıt: 28 Nis 2022, 08:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ve DTC Protokol Değişimi Hk.

Mesaj gönderen samet_17 »

Merhabalar,

DVP Sv2 serisi plc ile inverter uygulaması yapacağım.
Merak ettiğim nokta ISPsoft ile Commgr bağlantıları her zaman 7,E,1,9600 ile yapılmakta.
Ben bunu 8,N,2,19200 yapmak istiyorum. Fakat ISPsoftta bunun nasıl yapılacağını bulamadım.
Ayrıca bunu yapmam bana ne kazandırır ?

NOT: Yapmak istenilen inverter ile plc haberleşme protokolü değil. PC ile PLC arası commgr haberleşmedir

Ayrıca İnverter tarafında da değişiklik yapmaya çalıştığında 7 e 1 9600 den başka hiç bir protokolü kabul etmemektedir. ERR vermektedir. (VFD007E21T)

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC ve DTC Protokol Değişimi Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

76-Com Port Protokol Değişikliği (ISPSoft) ile PLC portlarının haberleşme protokollerini değiştirebilirsiniz.

İnverterde parametre değişikliği yapılamıyor ise sürücüyü Stop konumuna alın, Parametre kilit(00-02:1) yada şifre fonksiyonu (00-09:1) olmadığına emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey