Kolay Gelsin,
Elimde SS2 Plc dvp04ad-s2 modul ve delta hmı ekran dop-103bq var
2 tane basınç transmitterimiz var birisini giriş hattına, diğerini ise çıkış hattına bağlıcağız.
transmitterin özelliği 4-20mA çıkışlı 0-16 bar arası değer alabiliyoruz.
giriş basınını hmı ekranda örnek olark 4,56 bar seviyesinde virgüllü göstermek istiyoruz.
bunun için örnek programınız varmıdır veya bize yol göstericek komutlarınız
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
4-20ma 0-16 bar transmitter için yardım alabilirmiyim
- onur1989
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20ma 0-16 bar transmitter için yardım alabilirmiyim
Ekteki örnek size yardımcı olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- onur1989
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20ma 0-16 bar transmitter için yardım alabilirmiyim
çok tşk ederim uğur bey
- onur1989
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20ma 0-16 bar transmitter için yardım alabilirmiyim
uğur bey
d400 1. basınç değeri
ben bunu LD< D400 k0,5 kontak tipi karşılaştırma yapamıyorum , olduğu için birşey eklemem gerekiyormu komuta
d400 1. basınç değeri
ben bunu LD< D400 k0,5 kontak tipi karşılaştırma yapamıyorum , olduğu için birşey eklemem gerekiyormu komuta
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20ma 0-16 bar transmitter için yardım alabilirmiyim
O değer artık floating bir değerdir (Noktalı görmek istiyorum demenizden). FLD< D400 F0,5 şeklinde kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye