Master ve Slave plc haberleşme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gorkemotomasyon
Mesajlar: 10
Kayıt: 26 Tem 2018, 22:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Master ve Slave plc haberleşme sorunu

Mesaj gönderen gorkemotomasyon »

Merhablar:
Dvp12sa ve 14ss2 plc modellerini master ve slave olarak kullanıyoruz.Haberleşme kesildiğinde slave olan plc nin çıkışları hala aktif oluyor. Yada program atarken çıkışları kesmiyor. Bu bizim için sorun teşkil ediyor . Bu sorunu nasıl çözebiliriz ? TEŞEKKÜRLER..
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Master ve Slave plc haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Slave PLC içerisine bir kontrol programı yazın. Master PLC ile slave içerisindeki bir datanın içeriğini saniyede bir arttırın. Slave içerisinde de bu datayı karşılaştırıp eğerki 3 sn içerisinde sabit kalırsa tüm çıkışları ZRST ile sıfırlayacak astır yazarak kapanmasını sağlamış olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye