Master ve Slave plc haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2020, 10:20
gönderen gorkemotomasyon
Merhablar:
Dvp12sa ve 14ss2 plc modellerini master ve slave olarak kullanıyoruz.Haberleşme kesildiğinde slave olan plc nin çıkışları hala aktif oluyor. Yada program atarken çıkışları kesmiyor. Bu bizim için sorun teşkil ediyor . Bu sorunu nasıl çözebiliriz ? TEŞEKKÜRLER..

Re: Master ve Slave plc haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2020, 14:00
gönderen Uğur
Slave PLC içerisine bir kontrol programı yazın. Master PLC ile slave içerisindeki bir datanın içeriğini saniyede bir arttırın. Slave içerisinde de bu datayı karşılaştırıp eğerki 3 sn içerisinde sabit kalırsa tüm çıkışları ZRST ile sıfırlayacak astır yazarak kapanmasını sağlamış olursunuz.