Merhabalar.
X0 girişini hem hız okuma hemde puls okuma için kullanmak istediğimde hata veriyor.Bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim.
C235 ve C251 sayıcılarını denedim sonuç almadım.
İyi çalışmalar
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
spd komutu
- teknisyen ati
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 04 Nis 2018, 15:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: spd komutu
Aynı giriş için hem sayıcı hemde hız komutu kullanılamaz. Siz X0 ve X1 e bağladığınız enkoderi C251 ile saydırıp, X1 den de X2 ye köprü atarak SPD komutu ile X2 den hızını okutabilirsiniz.