spd komutu

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2020, 18:58
gönderen teknisyen ati
Merhabalar.
X0 girişini hem hız okuma hemde puls okuma için kullanmak istediğimde hata veriyor.Bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim.
C235 ve C251 sayıcılarını denedim sonuç almadım.
İyi çalışmalar

Re: spd komutu

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2020, 09:21
gönderen Uğur
Aynı giriş için hem sayıcı hemde hız komutu kullanılamaz. Siz X0 ve X1 e bağladığınız enkoderi C251 ile saydırıp, X1 den de X2 ye köprü atarak SPD komutu ile X2 den hızını okutabilirsiniz.