Merhaba Ugur bey,
Elimde dvp20sx211r plc var. 4-20ma çıkışlı bir transmiter ile 0-100 arası değer okutmak istiyorum . Bu tip bir örnek var mı acaba ? Yardımcı olursanız sevinirim . İyi çalışmalar.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP20SX211R Analog işlemler
- huseyyin
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 26 Mar 2018, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP20SX211R Analog işlemler
Aşağıdaki program ile 4-20 mA e karşılık okuduğunuz 0-2000 değerini SCLP komutu ile 0-100 arasına skala ederek istediğiniz aralıkta elde etmiş olursunuz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- huseyyin
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 26 Mar 2018, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP20SX211R Analog işlemler
Teşekkürler ederim.
- flowing
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 18 Eyl 2018, 17:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP20SX211R Analog işlemler
MERHABA DVP 10 SX ANALOG UYGULAMA SI İÇİN ÖRNEK UYGULAMA VARMI YADA ADRESLEME NASIL YAPILACAK