dvp04 ad-sl hataya düşüyor
- turgutabdan
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 15 May 2018, 08:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dvp04 ad-sl hataya düşüyor
Elimde 3 adet dvp04 ad-sl analog modul var. Burda 10 mm range aralıgında mesafe olcum sensoruyle 4-20 ma olcum yapıyorum. Lazer mesafe olcumm sensorlerıyle +5 ten -5 e olcum yapmaktayım bunu gorsellemekteyım. Fakat kalıbre ettıgım noktada elektrıgı kapatıp actıgımda plc de yaptıgım olcumde 2 ve ya 3mm kayma oluyor. Lazer senserun kendı dıgıt ekranında ve aynı zamanda olcu aletınde yapmıs oldugum olcumde herhangı bır degısıklık yok. Analog modullerın hata kodları nedır? Hangı sebeple hataya dusuyor? Yardımcı olur musunuz?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp04 ad-sl hataya düşüyor
Merhaba, DVP04AD-SL'nin Error durumunu modülün 40. Registerını okuyarak elde edebilirsiniz. Okuduğunuz değer göre hata tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.
Ayrıca en az 3 farklı mesafe değerleri için; Sensörün gösterdiği uzaklık (mm.) / Analog akım değeri (mA) / From komutu ile okunan Ham değer (0~32.000) değerleri nedir?
Ayrıca en az 3 farklı mesafe değerleri için; Sensörün gösterdiği uzaklık (mm.) / Analog akım değeri (mA) / From komutu ile okunan Ham değer (0~32.000) değerleri nedir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- turgutabdan
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 15 May 2018, 08:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp04 ad-sl hataya düşüyor
40. regısterını okuyacagım bır ornegınız var mı ?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp04 ad-sl hataya düşüyor
Modül, PLC'nin soluna bağlı ilk slotta ise K100, ikinci slotta ise K101... şeklinde slot numarası alır. PLC'nin soluna bağlı ilk analog modül olduğunu varsayarsak komut aşağıdaki gibi olacaktır.