Merhabalar delta plc'yi ilk defa bir projemde kullanacağım. Dvp14ss2 cpu ile dtc2000 kartı var elimde. Bunları birbirine bağlayıp termokupl okuyabilir miyim? Yoksa dtc1000 kartı almam mi gerekir?
Teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Dvp14ss2 ve dtc2000
- celikkadir
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 22 May 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp14ss2 ve dtc2000
DTC2000 modülü tek başına kullanılamaz DTC1000 Master modülüne bağlanması gerekmektedir. (1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri içerisinde PLC - 2 DTC Link Haberleşme örneğini inceleyebilirsiniz. DTC Termokupl dahil 20ye yakın sensör girişini desteklemektedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.