DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Mesut_PÜRMÜSLÜ »

Merhaba.

DVP -12SE Plc ve Entes MPR-47SE analizör ile Modbus TCP/IP üzerinden haberleşerek;

Gerilim,
Akım,
Aktif güç,
Görünür güç,
Reaktif Güç,
Cos-fi

Elektriksel verileri Plc'de okumak istiyorum.
Benzer konuları forumda incelesem de ilerleme kat edemedim.
ETHRW komutu ile enerji analizöründen birden fazla bölgeden verileri nasıl okuyabilirim.
Mümkünse 3 faz gerilim ve 3 faz akım değerlerinin nasıl okunacağını gösterebilirseniz sevinirim, devamını kendim yapmaya çalışırım.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Uğur »

Bunun en hızlı ve basit yolu data exchange yapısı ile haberleşmektedir. DCISoft yazılımında PLC data axchange ayarlarına girin program control olan kısmı alway olarak çevirdikten sonra 1. satırı aktif edin ve Entes IP adresi ile istasyon adresini girdikten sonra entesten okunacak ve entese yazılacak adres başlangıçları ve uzunluklarını tanımlayın. Buna karşılık verdiğinz PLC datalarında PLC programında direk değerleri elde ediyor oalcaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Mesut_PÜRMÜSLÜ
Mesajlar: 44
Kayıt: 25 Kas 2021, 23:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Mesut_PÜRMÜSLÜ »

Uğur yazdı: 25 Tem 2022, 13:27 Bunun en hızlı ve basit yolu data exchange yapısı ile haberleşmektedir. DCISoft yazılımında PLC data axchange ayarlarına girin program control olan kısmı alway olarak çevirdikten sonra 1. satırı aktif edin ve Entes IP adresi ile istasyon adresini girdikten sonra entesten okunacak ve entese yazılacak adres başlangıçları ve uzunluklarını tanımlayın. Buna karşılık verdiğinz PLC datalarında PLC programında direk değerleri elde ediyor oalcaksınız.

Uğur bey cevabınız için teşekkür ederim.

DCISoft Data Exchange ayarlarını görselde ki şekilde, enerji analizörünün Hex 0 adresinden itibaren 10 adet veriyi okuyacak şekilde ayarladım .
Okunan değerler, Plc'de D100, D101, D102, D103, D104, D105, D106, D107, D108, D109, D110 Datalarında görülecek.
Dediklerinizi doğru anlamış ve uygulamışsam, analizör ve plc'yi halen haberleştiremedim.

Screenshot_2.png
Screenshot_5.png
Ayrıca bilgisayar, plc ve analizör 8 portlu ethernet switch'e bağlı, bu bağlın şekli haberleşmenin sağlanmasına etki eder mi?

Aşağıda Plc'ye ISPSoft ile değerlerin okunacağı dataları yükledim. Bunun dışında plc ve analizör arasında haberleşmenin sağlanması için herhangi bir komut vs. yazmamız gerekiyor mu ?

Screenshot_3.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son Mesut_PÜRMÜSLÜ tarafından 26 Tem 2022, 15:30 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Uğur »

Ayarlarınız doğru H0 dan itibaren 10 data D300~D309 içerisine otomatik kayıt olacak. Acaba analizörde birden fazla haberleşme var ve parametre ile bu seçim oluyorsa Modbus TCP yi aktif ettiğinize emin olun. Her durumda da veri gelmiyorsa bir modbus programı ile PC üzerinden enerji analizörünü dinleyin. Böylelikle sorun PLC mi yoksa analizörmü onu anlamış olursunuz.

Örnek QModMaster yazılımı: https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Mesut_PÜRMÜSLÜ
Mesajlar: 44
Kayıt: 25 Kas 2021, 23:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Mesut_PÜRMÜSLÜ »

Uğur yazdı: 26 Tem 2022, 15:28 Ayarlarınız doğru H0 dan itibaren 10 data D300~D309 içerisine otomatik kayıt olacak. Acaba analizörde birden fazla haberleşme var ve parametre ile bu seçim oluyorsa Modbus TCP yi aktif ettiğinize emin olun. Her durumda da veri gelmiyorsa bir modbus programı ile PC üzerinden enerji analizörünü dinleyin. Böylelikle sorun PLC mi yoksa analizörmü onu anlamış olursunuz.

Örnek QModMaster yazılımı: https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
Uğur bey,

Entes müşteri hizmetleri ile görüştüm, port numarasını plc, scada, hmi vb. yerde ilgili alana yazdınız mı diyor.
Analizör ethernet ayarlarında TCP Port No : 00502 yazıyor, bu değeri DCISoft veya ISPSoft'a nereye yazmam gerekir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Uğur »

Data exchange modbus TCP dir ve portuda 502 dir
Size verdiğim modbus programı ile uzak bağlantı ile çalışır hale getirsinler sonrasında PLC de otomatik haberleşir olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Mesut_PÜRMÜSLÜ
Mesajlar: 44
Kayıt: 25 Kas 2021, 23:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Mesut_PÜRMÜSLÜ »

Uğur yazdı: 26 Tem 2022, 16:43 Data exchange modbus TCP dir ve portuda 502 dir
Size verdiğim modbus programı ile uzak bağlantı ile çalışır hale getirsinler sonrasında PLC de otomatik haberleşir olacaktır.
Haberleşme sağlandı.
Sizlerin ve Entes'in varlığına şükran.


Entes TCP/IP modunda ID satırına 247 yazılması gerekiyormuş.
Screenshot_6.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
ceyranci59
Mesajlar: 28
Kayıt: 17 Şub 2022, 22:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen ceyranci59 »

Mesut_PRM yazdı: 26 Tem 2022, 17:04
Uğur yazdı: 26 Tem 2022, 16:43 Data exchange modbus TCP dir ve portuda 502 dir
Size verdiğim modbus programı ile uzak bağlantı ile çalışır hale getirsinler sonrasında PLC de otomatik haberleşir olacaktır.
Haberleşme sağlandı.
Sizlerin ve Entes'in varlığına şükran.


Entes TCP/IP modunda ID satırına 247 yazılması gerekiyormuş.
Screenshot_6.png
merhaba uğur bey kolay gelin
bu arkadaşın yaptığı işlemleri bende yaptım ama analizatörlerden değer alabiliyorum tek sıkıntım var L3 akım değerim yanlış okuyor cihaz ekranından akım değerler doğru okuyor modbus-poll bağlantıyla test ettim akım değerlerin normal dogru okuyor ama delta plc ile herhangibi şebeke analizatöre bağlandığımda akım değerimin 1 inde kesin sıkıntılı oluyor 32 bit okuma yapıyorum ama çözemedim data exchange le okuma yaptığım için mi sıkıntı yaşıyorum diye düşunuyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıdaki mesahda gördüğüm kadarıyla adresler 32 bit şeklinde ilerliyor fakat sizde D300 serisini tek sayı ile kullanmışsınız. Normalde karşılıklları net eşlemmediği için anlamsız değer geliyor olabilir. D316-D318-D320 gibi çift olmalı 32 bit datalar okuyorsanız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ceyranci59
Mesajlar: 28
Kayıt: 17 Şub 2022, 22:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.

Mesaj gönderen ceyranci59 »

Uğur yazdı: 18 Kas 2024, 10:31 Yukarıdaki mesahda gördüğüm kadarıyla adresler 32 bit şeklinde ilerliyor fakat sizde D300 serisini tek sayı ile kullanmışsınız. Normalde karşılıklları net eşlemmediği için anlamsız değer geliyor olabilir. D316-D318-D320 gibi çift olmalı 32 bit datalar okuyorsanız.
aygıt görüntülemede aynı şekilde görüyorum plc yazdığım değeri istediğim gibi değiştiririm ama asıl sıkıntı ayıt görüntülemede ki olay orda bi değer gelmiyor sanki 32 bit kısmıda yanlıs okuyor. ek resim attim orda gözükuyor değerler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.